Nemius
а фирма какая?
А то мне всё равно покупать новый....
Я брал в Леруа, он был единственный с датчиком и таймером, модель awenta retis wr100h. Стоит 980 руб. Польский вроде.
Ещё был опыт с вентилятором Вентс, неудачный, сгорела плата управления.
Дабы развеять сомнения и подтвердить факт влияние светодиода в выключателе на постоянную работу таймера в Вентс и им подобных... пишу
Совмещенный санузел. Двойной выключатель.
Одна клавиша на свет, вторая на управляющую фазу вытяжки. (к вытяжке отдельно был трехжильный кабель)
В "шнайдерах" светодиод запитан на левую клавишу, а так как выключатель слева относительно двери, то
Логично было бы: правая кнопка свет (ближняя к входу)\левая вытяжка
Но из за этого диода вытяжка работает постоянно, малого тока видимо достаточно таймеру, чтобы "видеть" постоянно включение.
Решений найдено было 2.
1. Удалить диод из выключателя
2. Поменять подключение выключателя на НЕ логичное, ближняя к входу вытяжка - дальняя - свет.
Я выбрал вариант № 2.
Вот.
К сведению тех кто электрику не делал еще, или у кого от стиралки выбивает дифавтомат.
Хм, "нормальный такой" дифавтомат от застройщика достался, в квартирном щитке. ekf 16A 30mA, стоит на ванную, висит на нем свет и розетка. Включил сегодня пылесос, сработало. Включил дрель, сработало. Сильно занервничал, думал монтажники натяжного повредили линию... Оказалось нет, тупо диф такой. Потопал в магазин что на Ливенцовке, говорят частая проблема с дифами от застройщика!
Заменил диф на iek, полёт нормальный.
Nemius
а фирма какая?
А то мне всё равно покупать новый....
Я брал в Леруа, он был единственный с датчиком и таймером, модель awenta retis wr100h. Стоит 980 руб. Польский вроде.
Ещё был опыт с вентилятором Вентс, неудачный, сгорела плата управления.
Я себе такой же только на 125 мм поставил, через 5 месяцев сдал по гарантии - стал останавливаться сам по себе, гудит но не крутит. Включил напрямую, без платы - тоже самое, так что у них мотор слабое место!
При выборе кабеля для электропроводки в квартире, Считал лучшее с соотношением цена/качество-ВВГ НГ.
На просторах инета бытует инфа, что кабель NYM чуть лучше, но и дороже. Зашёл на сайт Леруа и удивился - NYM оказался дешевле при равных сечениях. Вопрос: я в чём-то ошибаюсь или NYM не настоящий?
Не знаю кто производитель. Хотя и там, и там ГОСТ. Это то что я увидел на сайте Леруа. Как придёт время покупать, поеду со штангелем покупать. Чувствую не всё так просто с производителями кабеля
NYM в любом магазине NYM кроме цены Вы разницу не найдете. Речь о том что данный кабель не удобен в монтаже,протяжке в гофре. Так же в штатных кабель каналах у щитка Вы протяните меньшее количество линий чем скажем плоского ВВГн.
Будет возможность зайдите в магазин электротоваров на Ливенцовке, перепишите цены и сравните с Леруашными.... Я так в свое время сделал и купил кабель не в Леруа
Я даже толщиной линий не заморачивался (штангенциркуль,микрометр) по причине достаточного количества отдельных линий, я не вижу в будущем вариантов настолько нагрузить конкретную линию чтобы имело значение уменьшенное сечение жилы. Когда брал кабель поинтерисовался качеством оного и выбрал рекомендованный. Тщательно выбирал только кабель 4 квадрата и выше, тут уж нагрузка даст знать и сечение важно.
Хлопцы, а Вы что, в Леруа кабель для своей квартиры покупаете????? Там же меди всего на 12%..... Как же это неосторожно.....
ЗЫ. Для несведущих- лучше для монтажа в своей квартире, чем ВВГ нг-П просто нет. Цену можно и не рассматривать. Никакие круглые ВВГ, НюМы и прочее рядом с ВВГ -П не стоят. Из опыта......
vak
12? А почему не 1процент? откуда информация? В леруа постоянно меняются производители, и во всех 12, а вашем 100?
Да что же непонятного то? Все сетевики разводят народ на раз-два. Голова есть- думайте.... Я просто не первый год работаю по этой теме и попробовал уже всё.
А что это Вы так сетевые магазины защищаете? Работаете там наверное?
А если есть желание, купите там метр провода и сдайте в электротехническую лабораторию на анализ, сами всю увидите.Какую нагрузку держит, каково сечение, качество наружней изоляции- Вам всё опишут. А потом сопоставьте цену.. ИМХО.
Зы. Ирония здесь неуместна. Электрика в квартире ---- это всё-таки очень серьёзно, при большом наличии подключаемой нагрузки.
Некто никого не защищает! Просто Вы утвердительно заявляете что именно в леруа кабель с 12 процентами меди! А я у вас спрашиваю, откуда такая информация? Вы же цифрами оперируете, а не тем, что в сетевых магазинах продают самый дешевый кабель непонятных производителей и что там покупать не рекомендуется!
У меня большая часть кабеля от туда, NYM 3x2,5 держит 2,2 кВт без проблем, не нагревается и нечего с ним не происходит! Изоляция в ном. Состоянии за два года хранения на лоджии в мороз солнце и жару с ней нечего не произошло!
Некто никого не защищает! Просто Вы утвердительно заявляете что именно в леруа кабель с 12 процентами меди! А я у вас спрашиваю, откуда такая информация? Вы же цифрами оперируете, а не тем, что в сетевых магазинах продают самый дешевый кабель непонятных производителей и что там покупать не рекомендуется!
У меня большая часть кабеля от туда, NYM 3x2,5 держит 2,2 кВт без проблем, не нагревается и нечего с ним не происходит! Изоляция в ном. Состоянии за два года хранения на лоджии в мороз солнце и жару с ней нечего не произошло!
Да пусть он хоть ещё пять лет на лоджии у Вас пролежит под солнцем и при морозе, но Вам отвечаю, что ВВГнг-П 3х2,5 держит нагрузку 5,5 кВТ без проблем и ничего с ним не происходит. Изоляция в норме. Могу провести по квартирам , где люди живут уже 3 года и даже не знают, что такое щиток и автоматы с проводами. Так и должно быть))).
А все эти Леруа и Косторамы просто отстой, ИМХО. Есть фирмы, которые продают товар не хуже, а иногда и на порядок лучше, чем все эти знаменитости строительных продаж. Имею ввиду чисто материалы по электрике для дома....
Просто эти фирмы гораздо меньше пролоббированных сетевиков. Вот и вся суть.
Добавлено 22.08.2014 в 23:21
masik-gm писал(а):
Некто никого не защищает! Просто Вы утвердительно заявляете что именно в леруа кабель с 12 процентами меди! А я у вас спрашиваю, откуда такая информация? Вы же цифрами оперируете, а не тем, что в сетевых магазинах продают самый дешевый кабель непонятных производителей и что там покупать не рекомендуется!
У меня большая часть кабеля от туда, NYM 3x2,5 держит 2,2 кВт без проблем, не нагревается и нечего с ним не происходит! Изоляция в ном. Состоянии за два года хранения на лоджии в мороз солнце и жару с ней нечего не произошло!
Лично Вам совет, покупайте всё в Леруа и будет вам счастье.
vak
В общем доказательств у Вас нет, как я понял, вы просто недолюбливаете сетевые магазины! Ваше право! Просто я считаю нужно товар выбирать не по магазину, а по его качеству, производителю, цене и т.д.
Для себе я выбрал 2 линии кабеля из леруа с нагрузкой 2,5 кВт на линию, а не 1 линию «супер кабеля» с 5 кВт нагрузки!
vak
В общем доказательств у Вас нет, как я понял, вы просто недолюбливаете сетевые магазины! Ваше право! Просто я считаю нужно товар выбирать не по магазину, а по его качеству, производителю, цене и т.д.
Для себе я выбрал 2 линии кабеля из леруа с нагрузкой 2,5 кВт на линию, а не 1 линию «супер кабеля» с 5 кВт нагрузки!
Вы поступили так , как считали правильным для себя. Удачи Вам.
Я не думаю, что Леруа хорошо, а какой-то другой магазин плохо.
Нужно смотреть производителя кабеля, и уже исходя из отзывов о нём, покупать или нет.
То что в больших магазинах дешевле, я понимаю, большой оборот и т. д.
Думаю качественный тавар есть везде, но вопрос как купить нормальное качество за умеренную цену.
По Леруа я не слышал такого, что качество кабеля отстой. Будем искать, как говорил один очень хороший человек.
У меня вопрос к тем кто занимался прокладкой электрики, выбор кабеля круглого или плоского чем мотивируется? Тут прозвучало, плоского больше влезает в кабельканалы. Кто может подтвердить или опровергнуть? Буду рад услышать любое мнение.
Добавлено 24.08.2014 в 13:20
Ещё хотелось бы уточнить у знающих. Для электропроводки в квартире достаточно провода ВВГ-НГ или нужно всётаки ВВГ-НГ ЛС?
Ещё хотелось бы уточнить у знающих. Для электропроводки в квартире достаточно провода ВВГ-НГ или нужно всётаки ВВГ-НГ ЛС?
Я использовал ВВГ-НГ, производитель Сарансккабель. По поводу ВВГ-НГ ЛС сходил на сайт Севкавкабель:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, применяются в системе электроснабжения собстсвенных нужд нормальной эксплуатации АЭС и в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения.
Опять же, круглый, значительно толще ВВГ-НГ а это значит более глубокая штроба (риск пере резания арматуры в плитах), меньшее количество линий в кабель канале.
Ну, если делать бункер то пойдет!