Заземление нужно везде, используйте трехжильный кабель. В случае повреждения бытовой техники и появления напряжения на корпусе заземление это гарантия того что большая часть электрического тока уйдет в заземление. Это безопасность жизни и здоровья Вас и Ваших близких, не стоит экономить в данном вопросе!
Так же учтите что на "влажные зоны" необходимо использовать УЗО или Дифавтоматы с током утечки не более 30мА.
Скажите примерную стоимость (материал+работа) электропроводки в двушке 56 квадратов
Примерно 56 тыр
Что-то дорого у вас,
Присоединюсь к julya, 56 тыс это перебор
В трешке в башне на кабель ушло 40 тыс; автоматы, УЗО, реле контроля напряжения, щиток - еще около 10000. Это уже 50 000. Работа по полу стоит около 25000, по потолку 45000 (это при среднем кол-ве розеток-выключателей со штроблением стен).
То есть это всего или 75000 или 95000 на квартиру площадью 86 квадратов.
После всего к расходам на электрику стоит добавить сами розетки и выключатели. У меня на них ушло около 15000.
Если вы сами установить их не сможете, то заплатить надо будет еще и за это.
Трудно представить, из чего и как сделали проводку за 38000 материалы с работой.
В трешке в башне на кабель ушло 40 тыс; автоматы, УЗО, реле контроля напряжения, щиток - еще около 10000. Это уже 50 000. Работа по полу стоит около 25000, по потолку 45000 (это при среднем кол-ве розеток-выключателей со штроблением стен).
То есть это всего или 75000 или 95000 на квартиру площадью 86 квадратов.
После всего к расходам на электрику стоит добавить сами розетки и выключатели. У меня на них ушло около 15000.
Если вы сами установить их не сможете, то заплатить надо будет еще и за это.
Трудно представить, из чего и как сделали проводку за 38000 материалы с работой.
Если даже взять цену в среднем за ГОСТовский кабель 3х2,5 кв.мм на момент Вашего ремонта равную 40 руб. за метр, то просто хочется узнать, куда же километр кабеля пошёл в стандартной трёшке с длинным коридором?
Если даже взять цену в среднем за ГОСТовский кабель 3х2,5 кв.мм на момент Вашего ремонта равную 40 руб. за метр, то просто хочется узнать, куда же километр кабеля пошёл в стандартной трёшке с длинным коридором?
Вы одним кабелем 2,5 мм всю квартиру делаете? Странно это.
Кабель был не ВВГнг, а NYM. Стоил не 40 рублей. А ушло его примерно так:
метров 250-300 по 2,5 мм
метров 150 по 1,5 мм
еще метров 20 по 4мм
и около 40 метров по 6 мм
Если даже взять цену в среднем за ГОСТовский кабель 3х2,5 кв.мм на момент Вашего ремонта равную 40 руб. за метр, то просто хочется узнать, куда же километр кабеля пошёл в стандартной трёшке с длинным коридором?
Вы одним кабелем 2,5 мм всю квартиру делаете? Странно это.
Кабель был не ВВГнг, а NYM. Стоил не 40 рублей. А ушло его примерно так:
метров 250-300 по 2,5 мм
метров 150 по 1,5 мм
еще метров 20 по 4мм
и около 40 метров по 6 мм
Про 2,5 мм кабель образно для счёта написано. Спасибо что расписали, чтобы народ впервые делающий ремонт в обморок от сумм не упал)))
Angaz
Если есть возможность, распишите точки, по комнатам. Щиток не интересует. и ещё вопрос, малоточка входит сюда?
И, 6мм это Вы куда тянули столько по метражу?
Добавлено 10.01.2016 в 03:07
В электрику же считается разводка каоксиала и локалки... или нет?
Angaz
Если есть возможность, распишите точки, по комнатам. Щиток не интересует. и ещё вопрос, малоточка входит сюда?
И, 6мм это Вы куда тянули столько по метражу?
Добавлено 10.01.2016 в 03:07
В электрику же считается разводка каоксиала и локалки... или нет?
По точкам, извините, поленюсь расписывать. Довольно много розеток сделал Для себя ведь
В целом так:
В гостинную и спальни я завел по два кабеля 2,5 мм. От одного розетки и свет (свет от коробки 1,5мм кабель), второй на сплит.
Отдельная линия от щитка для стиралки, отдельная линия для бойлера (6 мм), отдельная линия для варочной поверхности (6 мм), отдельная линия для духовки (4 мм), отдельная линия для посудомойки.
На кухню, кроме уже обозначенного, заведена отдельно линия для розеток, линия для сплита и линия на свет.
На балконы от комнат (не от щитка) выводил.
Делал проходные выключатели (доп. расход кабеля) в спальнях. То есть свет можно включить-выключить как из коридора перед дверью в комнату, так и над кроватью.
В коридоре проходной двуклавишный выключатель - освещение проходной части коридора и той части, которая ближе к спальням. Включить-выключить свет в коридоре можно у входной двери и рядом со спальнями. На него тоже много кабеля уходит.
Проходные выключатели, кстати, супер удобная вещь.
Малоточка - отдельная история. Всё, что я писал - чисто проводка.
А так, интернет-кабель я завел во все комнаты. Входной на роутер в одну из спален, оттуда в остальные комнаты. Так расположил, чтобы WiFi везде добивал. Искал некий центр квартиры.
На старой квартире у меня был МТС-ТВ, а у них для телека обычный телевизионный кабель шел. Я и его от прихожей до телека в штробе завел. Жаль, не пригодился.
В трешке в башне на кабель ушло 40 тыс; автоматы, УЗО, реле контроля напряжения, щиток - еще около 10000. Это уже 50 000. Работа по полу стоит около 25000, по потолку 45000 (это при среднем кол-ве розеток-выключателей со штроблением стен).
То есть это всего или 75000 или 95000 на квартиру площадью 86 квадратов.
После всего к расходам на электрику стоит добавить сами розетки и выключатели. У меня на них ушло около 15000.
Если вы сами установить их не сможете, то заплатить надо будет еще и за это.
Трудно представить, из чего и как сделали проводку за 38000 материалы с работой.
Хорошо всё сделали, но у нас не 86 квадратов, и делали электрику уже 3 года назад. 95000р - это, конечно, здраво. Боюсь даже представить во сколько вам обошелся ремонт во всей квартире... На любой кошелек есть материалы.
Материалы не на любой кошелек есть. Кабель по ГОСТ стоит определенных денег. Вопрос не в том, какой кабель брать, а в том, сколько и каких точек делать. Сколько отдельных линий от щитка пускать. Автоматы какой фирмы покупать. Ставить или не ставить УЗО и реле контроля напряжения, диф. автоматы, пускать всё по полу или по потолку и т.п.
Ремонт у меня вполне бюджетный. На очень многом экономил. Электрику я делал сам, поэтому за работу не платил. Просто знаю цены.
Под штатным местом для щитка есть соответствующее углубление в стене, чтоб его утопить можно было и 4 кабельканала в стене - вверх 2 и вниз 2.
В каждый кабельканал 4-5 кабелей пролезает.
Мне кажется его переносить маловато смысла с учётом всего этого...
но если расположить щиток над дверью, то получается без табуретки никак)
Как правило щитки устанавливают в квартирах на высоте от 1,5 м до 1, 8 м для удобства использования при внештатных ситуациях и нормального доступа для проведения обслуживания и если необходимо для замены УЗО или автоматов. Можете повесить и над дверью, но вдруг возникнет необходимость резко выключить, то надо нести табурет, стремянку или научиться парить в воздухе. Сместить щиток вправо-влево можете куда хотите, как Вам удобно,кроме сырых помещений. Одно условие надо выполнять- не желательно сращивать любым способом кабель или провода, приходящие в квартирный щиток от счётчика.
Здравсвуйте. Делаю ремонт своими силами в евротрешке - башня 3-13.
Первый раз сталкиваюсь с идеологией разводки кабеля по полу. Но в принципе это не страшно.
Вопрос следующий. Подскажите нужна ли жила заземления в освещении? Что там заземлять нужно?
Кто где покупал кабель? Может подскажите где можно купить ГОСТовский подешевле.
Здравсвуйте. Делаю ремонт своими силами в евротрешке - башня 3-13.
Первый раз сталкиваюсь с идеологией разводки кабеля по полу. Но в принципе это не страшно.
Вопрос следующий. Подскажите нужна ли жила заземления в освещении? Что там заземлять нужно?
Кто где покупал кабель? Может подскажите где можно купить ГОСТовский подешевле.
заземлять в любом случае, его кидать на корпус светильника, если стоит узо и будет пробой - выбьет
насчет пола - спорный вопрос, я - за прокладку по потолку.
что касается кабеля очень сложно найти именно настоящий гост, у которого будет написано 2,5 квадрата и на самом деле будет 2,5
я брал на мичуринской - где светофор, подольский кабель. Он с мягкой изоляцией, не ломается, но было это года 2 назад
Здравсвуйте. Делаю ремонт своими силами в евротрешке - башня 3-13.
Первый раз сталкиваюсь с идеологией разводки кабеля по полу. Но в принципе это не страшно.
Вопрос следующий. Подскажите нужна ли жила заземления в освещении? Что там заземлять нужно?
Кто где покупал кабель? Может подскажите где можно купить ГОСТовский подешевле.
Гостовский кабель можно купить по нормальным ценам в ЭТМ и АБС электро через интернет магазины.
Когда я покупал летом 2015, то в ЭТМ кабель был на 4 рубля за метр дешевле чем в АБС электро, но в любом случае надо мониторить цены на момент покупки.
Например в ЭТМ автоматы, розетки и выключатели были дороже чем в АБС, поэтому пришлось покупать все по отдельности.
Некоторые позиции бывают только под заказ, так рамку IP44 на 2 розетки Sedna для ванной комнаты пришлось по неадекватной цене покупать в Элевел (у них цены значительно выше).
И по кабелю советовал бы покупать не просто с маркировкой ГОСТ а ГОСТ+.
Самый дешевый из категории ГОСТ+ это РЭК Prysmian, мне кабель понравился.
Однажды взял бухту гостовского кабеля в Леруа, но мне он не очень понравился - гораздо жестче чем Prysmian.