Артем, 10А на свет? это "штоже" ты там на линиях придумал?
11,12,13 линии переводи на 6А
Поясни что у тебя на вводе?
32А на двух линиях замени на 25А....
По поводу "малоточки", смотри по бюджету, я бы таки хоть одну линию витой пары кинул от месторасположения роутера до компа, а лучше две: до телевизора и до компа
Лично я в каждой комнате на всякий случай "прокинул" по 1 витой паре и по 1 коаксиалу
Артем
я бы еще для кухни кинул узо - печка, микроволновка, холодильник.
УЗО там избыточно, Дифавтомат достаточно. Диф с отсечкой или 15 или 30mA и по амперам разные, какие нужно, при этом занимает одно посадочное место, есть такие у Шнайдера
Умные люди как правило выделяют на УЗО "Мокрую Зону" ванна санузел, на "кухню" отдельное УЗО, на розетки возле мойки. Но это уже в качестве "хотелок".
Печки,микроволновка,холодильник? Вы Шутите, все линии с заземлением, розетки тоже, там только "пробитие" на корпус и то маловероятно, каким боком там УЗО?
Артем
Витая пара и коаксиал к каждому телевизору обязательно, если не сейчас то позже пригодится(при подключении ростелекома)
На бойлер нет смысла кидать 3*6 и 32а, у меня висит 80л и подключен на отдельной линии 3*2,5 (если у Вас не промышленный водонагреватель планируется конечно же)
и еще бы советовал все же прокинуть отдельные линии под сплиты во все комнаты, глобальное потепление все же)))))
А ну и если есть маленькие дети разоритесь и ставьте дифы на все розетки, мой младший уже ключики засовывал, просто выбило автомат а он даже ничего и не понял, а я ох....л когда увидел связку из которой 2 ключа от газетных ящиков торчали из розетки.
А ну и если есть маленькие дети разоритесь и ставьте дифы на все розетки, мой младший уже ключики засовывал, просто выбило автомат а он даже ничего и не понял, а я ох....л когда увидел связку из которой 2 ключа от газетных ящиков торчали из розетки.
На этот случай все нижние розетки покупаются с защитными "шторками"....
Гомер2, Вы заметьте, что кухня разделена по линям а потом пишите....
Про пробитие на корпус, нет, это не мало для здоровья! сам трепетно отношусь!
Вопрос в другом, что быстрее сработает, диф или узо на линии. Так как мы говорим о кухне у меня стоит диф с отсечкой 25ms
Гомер2 Вы заметьте, что кухня разделена по линям а потом пишите....
если имеется ввиду цвет прямоугольников - то да, вижу, только не пойму к чему Вы клоните.
Nemius писал(а):
Гомер2
Про пробитие на корпус, нет, это не мало для здоровья! сам трепетно отношусь!
Вопрос в другом, что быстрее сработает, диф или узо на линии. Так как мы говорим о кухне у меня стоит диф с отсечкой 25ms
так диф (диф. автомат, не просто автомат) и узо при одинаковых параметрах при утечке должны одинаково работать.
так диф (диф. автомат, не просто автомат) и узо при одинаковых параметрах при утечке должны одинаково работать.
Нет, Диф это универсальное устройство, УЗО спецализированное устройсво... Даже при одинаковом токе отсечки УЗО сработает раньше Дифа. Физика процессов и т.д. лень углубляться, в интернете сами найдёте
так диф (диф. автомат, не просто автомат) и узо при одинаковых параметрах при утечке должны одинаково работать.
Нет, Диф это универсальное устройство, УЗО спецализированное устройсво... Даже при одинаковом токе отсечки УЗО сработает раньше Дифа. Физика процессов и т.д. лень углубляться, в интернете сами найдёте
Дык у форумца Артем на схеме нет защиты по утечке в кухне? Если нет - значит по хорошему надо поставить, так?
да, ставить нужно... ладно, не хотел углубляться:
тут дело в месторасположении. я по сути ленивый, для того чтобы заменять лампочку мне придеться выключить автомат освещения комнаты, а при ремонте розетки я выключу линию розеток. Так что я люблю когда на комнату идут свои линии розетки и свет...
в двушку влазиет с запасом 2Х12 щиток, в трешку уже нужно 3Х12
Артем,
1.10А на свет? это "штоже" ты там на линиях придумал? 11,12,13 линии переводи на 6А
2. Поясни что у тебя на вводе?
3. 32А на двух линиях замени на 25А....
4. По поводу "малоточки", смотри по бюджету, я бы таки хоть одну линию витой пары кинул от месторасположения роутера до компа, а лучше две: до телевизора и до компа. Лично я в каждой комнате на всякий случай "прокинул" по 1 витой паре и по 1 коаксиалу
1. 10А во многих проектах встречал. Ну и от одного уважаемого в строительных кругах лысого человека слышал =) Почему это много, объясни пжст.
2. На вводе дифавтомат на 63А (по амперам аналогично тому, который стоит в подъезде).
3. Аналогично 1-му моменту.
4. Витая пара заложена ко всем ТВ. На схеме обозначена как UTP (выделена голубым цветом). Комп традиционно по Wi-Fi. Насчёт коаксиала - целенаправленно отказался, т.к. не планирую спутниковое ТВ.
да, ставить нужно... ладно, не хотел углубляться:
тут дело в месторасположении. я по сути ленивый, для того чтобы заменять лампочку мне придеться выключить автомат освещения комнаты, а при ремонте розетки я выключу линию розеток. Так что я люблю когда на комнату идут свои линии розетки и свет...
в двушку влазиет с запасом 2Х12 щиток, в трешку уже нужно 3Х12
я тоже так делал - одна комната=один кабель - свет, другой - розетки. Щиток действительно получился о трех дин-рейках.
Артем
1. На бойлер нет смысла кидать 3*6 и 32а, у меня висит 80л и подключен на отдельной линии 3*2,5 (если у Вас не промышленный водонагреватель планируется конечно же)
2. и еще бы советовал все же прокинуть отдельные линии под сплиты во все комнаты, глобальное потепление все же)))))
3. А ну и если есть маленькие дети разоритесь и ставьте дифы на все розетки, мой младший уже ключики засовывал, просто выбило автомат а он даже ничего и не понял, а я ох....л когда увидел связку из которой 2 ключа от газетных ящиков торчали из розетки.
1. У Вас вероятно накопительный нагреватель. Я планирую ставить проточник, у него потребности в энергопотреблении заметно выше. Но при этом меньше габариты - что явный плюс.
2. Под сплиты заложены отдельные линии с диффами. Это указано на плане.
3. Важный комментарий. Спасибо, дали повод серьезно задуматься.
Добавлено 14.09.2016 в 17:54
Гомер2 писал(а):
Артем
я бы еще для кухни кинул узо - печка, микроволновка, холодильник.
Спасибо за комментарий. Предложение дельное, но для себя принял решение, что это избыточно.
Витая пара заложена ко всем ТВ. На схеме обозначена как UTP (выделена голубым цветом). Комп традиционно по Wi-Fi. Насчёт коаксиала - целенаправленно отказался, т.к. не планирую спутниковое ТВ.
Коаксиал?, цена вопроса копейки. Ни один wifi не обеспечит даже 90% скорости передачи данных, в этом плане кабель лучше, всегда был и пока будет...
Витая пара заложена ко всем ТВ. На схеме обозначена как UTP (выделена голубым цветом). Комп традиционно по Wi-Fi. Насчёт коаксиала - целенаправленно отказался, т.к. не планирую спутниковое ТВ.
Коаксиал?, цена вопроса копейки. Ни один wifi не обеспечит даже 90% скорости передачи данных, в этом плане кабель лучше, всегда был и пока будет...
Цена не в вопросе. Нафиг мне что-то, если я уверен что пользоваться этим не буду. Даже бы бесплатно коаксиальность тянуть не стал.
Если пользуешься ноутом, витую пару таскать не будешь. Вай вая для hd онлайн вполне хватает. Большего мне не надо.
От застройщика в щитке вводной автомат стоял 63А, в подъезде на щитке в квартиру, рядом со счетчиком на 100А. В чем смысл такой "вилки"? Зачем вообще к нашим квартирам ставить такой номинал 100А ?
При разводке электрики про домофон как-то забыл( Как он питается? 220В от розетки?