У меня раньше схожая проблема была. Но все оказалось намного проще - электрик, который делал проводку оказался редкостным д-бом (пардоньте...) и просто не закрутил контакты в распределительной коробке, они болтались и, в итоге, коротили. Самостоятельно все затянул и уже год, как счастлив.
Автомат в подъезде выбивает из-за разницы "чувствительности" между им и вашим автоматом в квартире. У меня выбивает автомат даже если ноль замыкается (две железки на входе розетки), чтобы дети пальчиками в дырочки не лезли. В квартире стоит по-моему 56А, а в подъезде 16А, вот он первый и видит мое замыкание. Кстати, устанавливать менее чувствительные автоматы более 32А не советую, т.к. эл. чайник бедут полыхать синим пламенем, а автомат этой перегрузки нпросто не увидит. Оптимально 32А, т.к. 16А выбивает по пустякам, хотя уж лучше выбивает....))) Для печки можно побольше А.
Если автомат выбивает при включении оборудования, значит есть большие пусковые токи, можно поменять класс автомата. (B,C,D), если же автомат выбивает через несколько минут работы (по тепловому реле), значит мощность для провода была рассчитана неправильно, и необходимо озаботиться не только подбором более мощного АВ, но и кабеля(провода). Например, у нас в квартирах, с учетом роста потребления электричества и появления более мощных приборов, вводной кабель закладывается от 6мм.кв. медного провода. Это нормально. У Вас скорей всего первая причина.