Точки считаются по количеству отверстий в стене, в каждое такое отверстие вставляется 1 подрозетник. Неважно, что в такой подрозетник будет установлено в дальнейшем - розетка однинарная или розетка двойная (т.е. как единое изделие), двойной или одинарный выключатель, либо термостат на теплый пол и т.д.
Если отверстие делается под два подрозетника, то считается как две точки.
Таким образом двойную розетку можно сделать двумя способами - установить один подрозетник и поставить в него двойную розетку и при этом заплатить только за одну точку (я бы такой экономией не пользовался.), либо поставить два подрозетника рядом и поставить в них две одинарные розетки и заплатить при этом за две точки.
иванова
попробуйте зайти в АВС в ТЦ "Поиск" на углу малиновского и Ерёменко.
или кастораму. Понятие "Хорошие" очень растяжимое, впрочем как и "доступная цена", для каждого это своё. Как компромисс заказ Легранда с официального сайта. Качество у Легранда вполне хорошее, а цена с сайта получается приятнее чем в магазинах.
Я сейчас тоже озадачена установкой розеток, подскажите, пожалуйста, в работы по монтажу электрики входит установка выключателей и розеток, или как договоришься? Не помню за что платила Электрику делала в прошлом году, сейчас ремонт заканчивается, а до электрика пока не могу дозвониться. Если что, сколько стоит установка одной точки?
Я сейчас тоже озадачена установкой розеток, подскажите, пожалуйста, в работы по монтажу электрики входит установка выключателей и розеток, или как договоришься? Не помню за что платила Электрику делала в прошлом году, сейчас ремонт заканчивается, а до электрика пока не могу дозвониться. Если что, сколько стоит установка одной точки?
У меня не входило в стоимость, папа потом сам устанавливал. А за деньги можно и с электриком договориться)
Подскажите, пожалуйста, где можно купить хорошие розетки и выключатели по доступной цене?
Lezard очень даже ничего, в Кастораме.
Как бы Да, но аккуратно с ними надо. С одной стороны прикольно, у них розетки с керамической основой, а с другой, чуть пережал и эта керамика трескается, а чуть не дожал и провод греется...
Я сейчас тоже озадачена установкой розеток, подскажите, пожалуйста, в работы по монтажу электрики входит установка выключателей и розеток, или как договоришься? Не помню за что платила Электрику делала в прошлом году, сейчас ремонт заканчивается, а до электрика пока не могу дозвониться. Если что, сколько стоит установка одной точки?
Поставить розетку/выключатель думаю рублей 50-100 будет. Я себе бесплатно ставил.
Добавлено 13.09.2015 в 22:56
Piros писал(а):
Nuclid писал(а):
иванова писал(а):
Подскажите, пожалуйста, где можно купить хорошие розетки и выключатели по доступной цене?
Lezard очень даже ничего, в Кастораме.
Как бы Да, но аккуратно с ними надо. С одной стороны прикольно, у них розетки с керамической основой, а с другой, чуть пережал и эта керамика трескается, а чуть не дожал и провод греется...
Дамы, господа, кому не сложно попробуйте померить напряжение дома днём и ночью. Очень интересно сколько у кого. А то помнится поднимал я этот вопрос когда напряжение подбиралось к 240В и тогда многие говорили что сие плохо но допустимо. Но теперь оно по ночам уже переваливает за 250-253В и это уже вне предельно допустимого. Надо что-то делать ибо это деньги. Это ведь влияет и на "старение" и выход из строя техники. Причём и личной и общедомовой.
У меня лично днём показывает 245-247В, а ночью 248-253В
на днях уже был вынужден перенастроить реле напряжения, ибо при стандартных 250 и выше (заводская установка) оно должно отключать нагрузку, ибо такое напряжение уже не безопасно даже кратковременно не говоря уже о постоянном. Так вот две ночи просидев с отключённым светом, перенастроил предел на 255В, так и то, нынче кратковременно но срабатывало реле и отключало нагрузку.
Мурзик
ну как бы 242В это вроде как на грани предельно допустимого для не долгосрочного превышения... Но опять же, ночью напряжение получается выше. Так что если не в таску, попробуйте ещё в течении дня и потом вечером или если получится ночью.
Мурзик
ну как бы 242В это вроде как на грани предельно допустимого для не долгосрочного превышения... Но опять же, ночью напряжение получается выше. Так что если не в таску, попробуйте ещё в течении дня и потом вечером или если получится ночью.
Обязательно замерю. Кстати, у меня два мультиметра - второй показывает 244В. Это, как я понимаю, уже выше нормы.
Мурзик
ну как бы по стандартам, если мне не изменяет мой склероз,а если изменяет, то сейчас более сведущие поправят, то допустимым считается 220+-5%, тобишь 231В, а предельно допустимым 220+-10%, тобишь 242В. Причем предельно допустимое оно вроде как допустимо в течении небольшого периода времени..
кому любопытно о последствиях повышенного напряжения: 1
или
цитата:
В большинстве случаев причиной выхода техники из строя становится повышенное напряжение в сети, т.е. избыток электроэнергии, вызванный ее неравномерным потреблением. Длительная работа при повышенном напряжении ускоряет расход ресурса электроаппаратуры, а значительное превышение нормального уровня напряжения приводит к возможному возгоранию к выходу из строя аппаратуры.
ну как бы по стандартам, если мне не изменяет мой склероз,а если изменяет, то сейчас более сведущие поправят, то допустимым считается 220+-5%, тобишь 231В, а предельно допустимым 220+-10%, тобишь 242В. Причем предельно допустимое оно вроде как допустимо в течении небольшого периода времени..
Насколько я понимаю в из госта убрали понятия допустимые и предельно допустимые значения напряжения, теперь они пишут отклонения от номинальных значений при нормальной эксплуатации
По последнему госту от 2014 года (ГОСТ 29322-2014) Номинальное напряжение 230В. Так же там описаны отклонения от номинального значения при нормальной эксплуатации, это +-10%.
Так что получается что всё значения напряжения выше 253В это аварийная работа, ниже нормальная эксплуатация.....
Перенастроил свое реле напряжения, задал верхнее отключение 250В