Электропроводка
Житель
Сообщений: 54
Регистрация: 21.02.2012
Статус: offline
Корпус: 3-12
Рейтинг: 6 ()
Написано: 04.02.2013, 18:16 | Полезность: 0
   #526
Подскажите пожалуйста кто где покупал Автомат на 100А два полюса?такой автомат стоит в трешке первым
Настоящий житель
Сообщений: 527
Регистрация: 24.01.2012
Статус: offline
Рейтинг: 40 ()
Написано: 04.02.2013, 18:51 | Полезность: 0
   #527
SPIRIT
А это точно автомат? Насколько я обратил внимание, у меня на входе первым стоял ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ. Посмотрите на маркировку. ВН буквы должны быть...
Добавлено 04.02.2013 в 18:53
Я, например, все автоматы, дифавтоматы и щиток покупал здесь. Не знаю, правда, насколько дешевле... не сравнивал цены. Брал всё EKF.
Житель
Сообщений: 110
Регистрация: 01.12.2011
Статус: offline
Корпус: 3-12
Секция: 3
Рейтинг: 12 ()
Написано: 05.02.2013, 09:40 | Полезность: 0
   #528
Дмитрий
На пятом этаже в двушке в 4 подъезде кроме нас никто ничего еще не делал. У нас проводка готова, но делал ее электрик Сергей. У нас квартира бабочка. Как-то странно!
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 06.02.2013, 20:03 | Полезность: +4
   #529
Немного информации, для тех , кто незнаком с электрикой:
УЗО - электромеханическое устройство, не имеющее собственного потребления электроэнергии. Он сохраняет работоспособность, т. е. осуществляет защиту от электропоражений и возгораний при любых колебаниях напряжения в сети. Предусмотрено двух- и четырехполюсное исполнение.

УЗО является в настоящее время одним из самых передовых способов защиты человека от поражения электрическим током. Устройство защитного отключения является дифференциальным трансформатором сравнивающим токи протекающие по фазе и нулю.

Основными характеристиками УЗО - это рабочий ток на который УЗО расчитанно и максимальный ток утечки, то есть ток который может утекать из электрической проводки квартиры не по назначению.

УЗО, которые устанавливаются в квартире как правило делятся на три группы: УЗО ( устройство защитного отключения ) на рабочий ток 63 А и ток утечки 300 мА - устанавливается на входе в квартиру;

УЗО на рабочий ток 25-40 А и ток утечки 30 мА устанавливается для защиты всех электрических цепей квартиры ( розетки, бытовые приборы, освещение);

УЗО на рабочий ток 16 А и ток утечки 10 мА устанавливается для защиты особо опасных помещений квартиры, такое место в квартире одно - ванна или опасных потребителей электрической энергии: гидромасажная ванна, проточный водонагреватель, накопительный водонагреватель, стиральная машина и тому подобные потребители электрической энергии в которых одновременно используется вода и электричество. В основе действия защитного отключения лежит принцип ограничения продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам электроустановки, находящимся под напряжением. Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей. УЗО встраивают в розеточные блоки или вилки, через которые подключаются электроинструмент или бытовые электроприборы, эксплуатируемые в особоопасных - влажных, пыльных, с проводящими полами и т.п. помещениях.
Добавлено 06.02.2013 в 20:07
На этой схеме верхний автомат и счётчик, это то что стоит в ваших щитках на площадке, правда у вас ещё и УЗО там стоит на 300 мА, а нижняя часть это то, что в щитке в квартире, это общая схемка, итоговая у вас будет, исходя из ваших нагрузок в квартире. и УЗО квартирное можно включать в цепь контроля потребителей по разному.
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 06.02.2013, 21:11 | Полезность: +3
   #530
В настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы. Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом).

Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах. Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применятся в сухих и влажных помещениях. Кабель ВВГ не расчитан на растяжение. Изолированне жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Обозначение "нг" в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.
Добавлено 06.02.2013 в 21:15
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 06.02.2013, 22:18 | Полезность: +1
   #531
Но хочу напомнить форумчанам-новосёлам, что электроснабжение ваших квартир должно быть сделано с соблюдением всех норм безопасности. Здесь многие просят схемы для своих квартир, повторюсь, что схема каждой квартиры сугубо индивидуальна, и зависит от количества точек электроснабжения и имеющейся бытовой техники, её потребляемой мощности. Если сам не занимался никогда этим, а имеешь поверхностные знания из инета, или от друзей, то лучше довериться специалистам, от греха подальше.

Отредактировано Boglf .
Настоящий житель
Сообщений: 527
Регистрация: 24.01.2012
Статус: offline
Рейтинг: 40 ()
Написано: 07.02.2013, 08:55 | Полезность: +2
   #532
Вот когда я планировал делать электрику, прошерстил много страниц интернета и вынес мозг не одному знакомому))) Но в итоге сделал неправильно. Но пока не поздно было, успел переделать. Смысл в следующем.

Да, везде пестрят сообщения, что на свет кидают провода 2х1,5 и автоматы на 10А. На розетки 3х2,5 и автоматы на 16А (плюс на некоторые приборы отдельно УЗО ставят - но тут отдельная тема). Тут без вопросов. А вот с плитой я чуть не косякнул. Начитался, что надо провод 4 кв.мм и автомат на 32А. Протянув кабель, я начал сомневаться, и решил таки пообщаться именно с ЭЛЕКТРИКАМИ на предприятиях, а не с электриками-самоучками, которые шабашат на ремонтах (не хочу, конечно, сказать, что они все незнайки, но согласитесь, попадаются такие "специалисты"). Оказалось, что 4 квадрата маловато для плиты с присоединительной мощностью в 10,7кВт. Дабы не переделывать, я кинул дополнительный провод 3х4.

Итого, получается так. На духовку и на варочную панель идут два провода 3х4. На верхушку идет Дифавтомат на 32А (присоединительная мощность 7,4кВт), а на духовку - 25А (присоединительная мощность 3,3кВт). Понимаю, что крайне редко будет использоваться максимальная мощность... но лучше сделать с запасом, чем потом жалеть. Вот такая ситуация...
Добавлено 07.02.2013 в 08:58
Кстати, про отдельную тему про УЗО. Их я не использовал. Вместо них ставил диф.автоматы. Причем ставил электронные диф.автоматы на 1 модуль, чтобы места меньше занимали. Это так... для информации
Коренной житель
Сообщений: 273
Регистрация: 21.06.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 2
Рейтинг: 10 ()
Написано: 07.02.2013, 12:26 | Полезность: 0
   #533
vak
В приведенных схемах есть ошибки.
Настоящий житель
Сообщений: 740
Регистрация: 20.11.2011
Статус: offline
Корпус: 3-12
Рейтинг: -15 ()
Написано: 07.02.2013, 12:45 | Полезность: 0
   #534
diamond161
какие?
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 07.02.2013, 12:48 | Полезность: +2
   #535
diamond161 писал(а):
vak
В приведенных схемах есть ошибки.
Это общие примерные схемы из инета, в каждом конкретном случае, то есть в квартире или доме составляется схема по месту, подбираются по нагрузке автоматы и УЗО, монтируется щиток. Я только не пойму одного, здесь было столько вопросов по схемам, кабелю, стоило процитировать с электросайтов инфу, сразу появились критики. Что же Вы не дали форумчанам никакой инфы, даже с интернета, хотя бы просто ссылки?
Коренной житель
Сообщений: 273
Регистрация: 21.06.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 2
Рейтинг: 10 ()
Написано: 07.02.2013, 18:14 | Полезность: 0
   #536
vak писал(а):
diamond161 писал(а):
vak
В приведенных схемах есть ошибки.
Это общие примерные схемы из инета, в каждом конкретном случае, то есть в квартире или доме составляется схема по месту, подбираются по нагрузке автоматы и УЗО, монтируется щиток. Я только не пойму одного, здесь было столько вопросов по схемам, кабелю, стоило процитировать с электросайтов инфу, сразу появились критики. Что же Вы не дали форумчанам никакой инфы, даже с интернета, хотя бы просто ссылки?
Если полопатить тему, то можно увидеть мои посты с примерными схемами (правда, на трешку). И совет обратиться на mastercity форум в раздел электрика.
PS Я не критикую ваши посты или схемы, я просто сообщил о том что на приведенных схемах есть ошибки, и довольно серьезные. Таки образом я лишь хотел предостеречь от бездумного повторения этих схем. Не более.
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 07.02.2013, 20:05 | Полезность: 0
   #537
Так где же там ошибки, прокомментируйте !!
Коренной житель
Сообщений: 273
Регистрация: 21.06.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 2
Рейтинг: 10 ()
Написано: 08.02.2013, 09:30 | Полезность: 0
   #538
Ошибки - неверно выбраны номиналы автоматов и сечения проводов.
Если немного подкорректировать, то все будет нормально.
Все розетки - под защитой автоматов 16А (т.к. ваши бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А, а некоторые и на 10А), кабель 3х2.5 мм2. Никаких 20А и тем более 25А, особенно с учетом того, что сейчас практически все провода и кабели выпускаются по ТУ, а не по ГОСТ, соответственно сечение жил почти везде занижено, медь низкого качества.
Электроплита - под защитой автомата 32А и кабель 3х6 мм2.
Освещение - 10А и кабель 1.5 мм2.
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 08.02.2013, 09:36 | Полезность: 0
   #539
Поэтому схема и называется примерная , а какие автоматы ставить и кабели по нагрузкам подобрать -решит по месту сам хозяин или специалист.
Настоящий житель
Сообщений: 740
Регистрация: 20.11.2011
Статус: offline
Корпус: 3-12
Рейтинг: -15 ()
Написано: 08.02.2013, 09:43 | Полезность: 0
   #540
diamond161
так вы скажите какие ошибки?
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 08.02.2013, 10:01 | Полезность: 0
   #541
Laguna161
Выше написали. Читайте.
Добавлено 08.02.2013 в 10:04
сейчас практически все провода и кабели выпускаются по ТУ, а не по ГОСТ, соответственно сечение жил почти везде занижено, медь низкого качества.
А Вы не покупайте дешёвый кабель, и будет вам счастье. Нужно ещё знать нормальных производителей.
Коренной житель
Сообщений: 273
Регистрация: 21.06.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 2
Рейтинг: 10 ()
Написано: 08.02.2013, 14:20 | Полезность: 0
   #542
Правильно, к покупке кабеля тоже надо подходить с умом, как и к выбору автоматов.
А начинать надо со своих хотелок - типа "хочу розетку тут, духовку тут, стиралку тут, лампочку тут и выключатель здесь" и т.п. Составить список потребителей. И только потом начинать составлять схему, руководствуясь рекомендациями. Простым копированием чужой схемы никак не обойтись.
Я сам, когда делал проводку, по-началу совершил кучу ошибок, пришлось переделывать.
Почетный житель
Сообщений: 1997
Регистрация: 22.09.2011
Статус: offline
Рейтинг: 11 ()
Написано: 08.02.2013, 15:31 | Полезность: 0
   #543
diamond161 писал(а):
Я сам, когда делал проводку, по-началу совершил кучу ошибок, пришлось переделывать.
вот с рассказа этого и нужно начинать, чтобы другие на них не наткнулись )
Старожил
Сообщений: 3037
Регистрация: 20.05.2011
Статус: offline
Рейтинг: 0 ()
Написано: 08.02.2013, 16:08 | Полезность: +1
   #544
Подскажите, пожалуйста, можно подключить на одну розетку варочную панель и духовой шкаф?
Житель
Сообщений: 136
Регистрация: 29.10.2012
Статус: offline
Рейтинг: -1 ()
Написано: 08.02.2013, 21:03 | Полезность: 0
   #545
vak писал(а):

А Вы не покупайте дешёвый кабель, и будет вам счастье. Нужно ещё знать нормальных производителей.
а какие есть производители? нормальные.
Коренной житель
Сообщений: 273
Регистрация: 21.06.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 2
Рейтинг: 10 ()
Написано: 08.02.2013, 21:51 | Полезность: +2
   #546
ValentinaS писал(а):
Подскажите, пожалуйста, можно подключить на одну розетку варочную панель и духовой шкаф?
Можно. Какой кабель подходит сейчас к розетке и какой номинал автомата на этой линии?
Добавлено 08.02.2013 в 21:53
mvgurin писал(а):
diamond161 писал(а):
Я сам, когда делал проводку, по-началу совершил кучу ошибок, пришлось переделывать.
вот с рассказа этого и нужно начинать, чтобы другие на них не наткнулись )
Надо начать с
[q="цитата:</div><div class="quotemain"><!--quote_s-->Составить список потребителей. И только потом начинать составлять схему, руководствуясь рекомендациями. Простым копированием чужой схемы никак не обойтись.[/q]и выкладывать схему для обсуждения. Ошибки будут видны.
Житель
Сообщений: 136
Регистрация: 29.10.2012
Статус: offline
Рейтинг: -1 ()
Написано: 08.02.2013, 21:57 | Полезность: 0
   #547
diamond161
Cпасибо
Старожил
Сообщений: 3037
Регистрация: 20.05.2011
Статус: offline
Рейтинг: 0 ()
Написано: 09.02.2013, 00:36 | Полезность: 0
   #548
diamond161, спасибо вам большое.
Мне уже ответили на мой вопрос.
Коренной житель
Сообщений: 273
Регистрация: 21.06.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 2
Рейтинг: 10 ()
Написано: 09.02.2013, 10:25 | Полезность: +1
   #549
На всякий случай вот подробное описание правильного подключения варочной и духовки на один кабель.
Старожил
Сообщений: 3037
Регистрация: 20.05.2011
Статус: offline
Рейтинг: 0 ()
Написано: 09.02.2013, 15:15 | Полезность: 0
   #550
diamond161 писал(а):
На всякий случай вот подробное описание правильного подключения варочной и духовки на один кабель.
Спасибо вам большое. Обязательно посмотрю.