Написано: 18.04.2014, 16:53 | Полезность: 0
   #951
номиналы не скажу так сразу - надо ехать смотреть.
\\существует правило: любой отвод МЕНЬШЕГО СЕЧЕНИЯ должен быть защищен \\ОТДЕЛЬНЫМ автоматом. Либо в щитке в самом начале такой линии ставится \\автомат подходящего номинала на самое малое сечение во всей линии.
о как. а почему? на пальцах - если розетку с 2.5 сечением нагрузить по-полной - световая 1.5 может не выдержать?
--- Реклама ---
Старожил
Сообщений: 3299
Регистрация: 09.12.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 1
Этаж: 13
Рейтинг: 83 ()
Написано: 18.04.2014, 16:57 | Полезность: 0
   #952
Гомер
Потому как если на 1,5 пойдёт большой ток, то его нечем будет отключить ибо автомат будет расчитан на нагрузку, а сталобыть и ток для 2,5 квадратов... или для 4 квадратов...
Житель
Сообщений: 56
Регистрация: 24.03.2014
Статус: offline
Корпус: 3-9
Этаж: 15
Рейтинг: 9 ()
Написано: 18.04.2014, 17:00 | Полезность: 0
   #953
Piros писал(а):
Гомер
Потому как если на 1,5 пойдёт большой ток, то его нечем будет отключить ибо автомат будет расчитан на нагрузку, а сталобыть и ток для 2,5 квадратов... или для 4 квадратов...
а как он пойдет, если на 1,5 кроме света ничего нет?
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 18.04.2014, 17:12 | Полезность: 0
   #954
Sergey_D писал(а):
Здравствуйте! Есть электрики?
Проводку в квартире делаю своими силами и первый раз. Застрял на одном вопросе. Хочу поставить распределительную коробку от которой будут идти провода на кухню(кроме холодильника) и на ванну. На холодильник идет отдельная линия, но суть не в этом.
Какой провод вести от щитка до распределительной коробки? Слышал, что обычный 2.5мм, но его не мало? Немного не понимаю как можно вести 2.5мм, а потом от него еще разветвления делать на розетки, которые тоже по 2.5мм, да и свет еще по 1.5. Вот этого одного 2.5мм от щитка до коробки не мало будет?
Линии КУХНИ:
Варочная панель и духовка:
Если Вы ещё не купили или не присмотрели (с большой вероятностью покупки определенные модели) то идем в яндекс маркет. Выбираем по максимальной мощности (лучше ведь перебдеть чем потом локти кусать.верно?)Читаем ток потребеления. Смотрим в таблице сечение провода выдерживающего данный ток. Ужасаемся, И с вероятностью 80% тянем две отдельные линии 4 мм2, а может 6 и 4 мм2
Бывают исключения как у меня мощная духовка и не мощная варочная. И все равно тянем две линии 4мм2 и 2.5 мм2
Розеточная группа кухни:
Берем паспорта бытовой техники кухни или яндекс маркет, считаем потребляемый ток всех приборов (холодильник,чайник,микроволновка,тостер,хлебопечка и т.д.) Опять ужасаемся, наверняка выйдет что нужно тянуть минимум 4мм2 . Далее включаем воображение, понимаем что режим всё включено бывает раз в году на полчасика и то не факт, и тянем спокойно 2.5 мм2 и не паримся Есть желание престраховатся? Делим на две группы и тянем две линии 2.5 мм2
Как-то так
Свет отдельно желательно но не критично.
Добавлено 18.04.2014 в 17:13
Гомер писал(а):
Piros писал(а):
Гомер
Потому как если на 1,5 пойдёт большой ток, то его нечем будет отключить ибо автомат будет расчитан на нагрузку, а сталобыть и ток для 2,5 квадратов... или для 4 квадратов...
а как он пойдет, если на 1,5 кроме света ничего нет?
не важно, будет или нет, автомат защищяет КАБЕЛЬ а НЕ НАГРУЗКУ в виде Ваших потребителей. Автомат соответствует сечению кабеля и не важно что там будет нагрузка меньше. Сегодня меньше а завтра кто знает?
Добавлено 18.04.2014 в 17:25
Piros писал(а):
Nemius
Вот так вот Раз и всю интригу насмарку...
Простите, я не выдержал, ждал ждал ответа
Житель
Сообщений: 56
Регистрация: 24.03.2014
Статус: offline
Корпус: 3-9
Этаж: 15
Рейтинг: 9 ()
Написано: 18.04.2014, 18:13 | Полезность: 0
   #955
понятно товарищи электрики. Спасибо за науку! получается, что лучше разбивать на линии - н-р кухня:
1 линия с автоматом свет
1 линия с автоматом розетки
1 линия с автоматом печка
1 линия с автоматом духовка
так?
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 18.04.2014, 18:27 | Полезность: 0
   #956
Гомер писал(а):
понятно товарищи электрики. Спасибо за науку! получается, что лучше разбивать на линии - н-р кухня:
1 линия с автоматом свет
1 линия с автоматом розетки
1 линия с автоматом печка
1 линия с автоматом духовка
так?
Как показывает опыт многих электриков и их библия в виде ПУЭ, это самый лучший и безопасный для Вас и окружающих вариант!
Ещё некоторые рекомендуют, на розеточной группе кухни вместо автомата устанавливают дифавтомат. Ссылаются на близкое расположение воды, влажные руки и т.д.
С комнатами можно и если есть необходимость то и по экономить, объединять линии освещения в одну.
Житель
Сообщений: 56
Регистрация: 24.03.2014
Статус: offline
Корпус: 3-9
Этаж: 15
Рейтинг: 9 ()
Написано: 18.04.2014, 18:38 | Полезность: 0
   #957
Nemius писал(а):
Гомер писал(а):
понятно товарищи электрики. Спасибо за науку! получается, что лучше разбивать на линии - н-р кухня:
1 линия с автоматом свет
1 линия с автоматом розетки
1 линия с автоматом печка
1 линия с автоматом духовка
так?
Как показывает опыт многих электриков и их библия в виде ПУЭ, это самый лучший и безопасный для Вас и окружающих вариант!
Ещё некоторые рекомендуют, на розеточной группе кухни вместо автомата устанавливают дифавтомат. Ссылаются на близкое расположение воды, влажные руки и т.д.
понял. про дифавтоматы читал. Еще раз от всей души благодарю!
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 18.04.2014, 18:45 | Полезность: 0
   #958
Гомер писал(а):
понял. про дифавтоматы читал. Еще раз от всей души благодарю!
Да не зачто, право. На то и форум, коллективный разум!
Вот, ещё ссылка очень очень полезная, мне тоже её в свое время давали почитать ибо заблуждался! Автоматы, как правильно выбрать номинал
Новосел
Сообщений: 29
Регистрация: 14.10.2013
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 9
Этаж: 11
Рейтинг: 10 ()
Написано: 19.04.2014, 12:47 | Полезность: 0
   #959
цитата:
Современный холодильник впринципе нет смысла выделять в отдельную группу. Он хавает от силы 500-600 Вт. Если он инверторный, то и перепадов резких по сети вообще не будет. Выделить есть смылс сплит, водонагреватель, электроплиту...
Планировал отдельную линию вести не из-за того, что возможно он будет сильно много есть энергии, а из соображений того, что при уезде например в отпуск можно было всю квартиру обесточить и оставить только холодильник. Пока что думаю над этим вопросом, точно не решил.

цитата:
Тобишь Вы хотите сэкономить проложив один толстый провод вместо двух тонких? И при этом готовы делать где-то коробку с открытым доступом, ну или по крайней мере с возможностью доступа без разбивания стен и снимания натяжных потолков?
А Вы уверены, что два тонких будет дороже чем один толстый?
Дело не в стоимости. После долгих раздумий я пришел к выводу, что стандартное расположение розеток и выключателей меня вполне устраивает. Изначально так и думал вести все провода от щитка, но потом заметил, что в стены уложены слишком тонкие кабель-каналы и в один пройдет с очень большой натяжкой максимум 3 электропровода. Поэтому от щитка хотел вывести одну линию под кухню и ванную, вторую линию под комнату(у меня однокомнатная квартира).

цитата:
Линии КУХНИ:
Варочная панель и духовка:
Если Вы ещё не купили или не присмотрели (с большой вероятностью покупки определенные модели) то идем в яндекс маркет. Выбираем по максимальной мощности (лучше ведь перебдеть чем потом локти кусать.верно?)Читаем ток потребеления. Смотрим в таблице сечение провода выдерживающего данный ток. Ужасаемся, И с вероятностью 80% тянем две отдельные линии 4 мм2, а может 6 и 4 мм2
Бывают исключения как у меня мощная духовка и не мощная варочная. И все равно тянем две линии 4мм2 и 2.5 мм2
Розеточная группа кухни:
Берем паспорта бытовой техники кухни или яндекс маркет, считаем потребляемый ток всех приборов (холодильник,чайник,микроволновка,тостер,хлебопечка и т.д.) Опять ужасаемся, наверняка выйдет что нужно тянуть минимум 4мм2 . Далее включаем воображение, понимаем что режим всё включено бывает раз в году на полчасика и то не факт, и тянем спокойно 2.5 мм2 и не паримся Есть желание престраховатся? Делим на две группы и тянем две линии 2.5 мм2
Как-то так
Свет отдельно желательно но не критично.
Именно такими соображениями я и пользовался при расчете. Ниже приведу свой план:

1. Розетка под сплит идет через автомат 16А, 3х2.5
2. Розетка под печку идет через автомат 32А, 3х6(максимальная допустимая мощность будет 10.1кВт, думаю под варочную и духовку должно хватить, особо не искал, но на духовку 7кВт, а на варочную 3кВт взял с запасом, хотя может ошибся, нужно еще проверить). Насчет автомата тоже нужно подумать, на такой провод максимальная сила тока может быть 34А, а хочу поставить 32А. Но ведь максимальный расход будет допускаться крайне редко, а скорее всего никогда. Поэтому двумя амперами думал пренебречь.
3. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5
4. Распределительная коробка идет от автомата 25А, 3х4(максимальная допустимая мощность будет 8.3кВт). От автомата будет идти: две розетки под электроприборы(чайник, миксер и т.п), стиральная машина 3х2.5(3.3кВт), телевизор+компьютер 3х2.5, три запасные розетки(возможно иногда будет включаться какой-нибудь пылесос), свет в ванной и на кухне 3х1.5. Вроде тоже должно хватить, но нужно пересчитать еще раз.

Это моя первая проводка, какие ваши мысли по этому поводу?)
Почетный житель
Сообщений: 1714
Регистрация: 14.04.2012
Статус: offline
Корпус: 1-6
Секция: 7
Рейтинг: 83 ()
Написано: 19.04.2014, 13:11 | Полезность: 0
   #960
Sergey_D
По поводу варочной панели и духовки. У меня, например, варочная панель "кушает" в максимуме 7кВт, а духовка 2,5кВт.
А Вы закладываете на варочную панель всего 3кВт, а на духовой шкаф аж 7кВт!

Все-таки стоит определиться с выбором таких электроприборов заранее, перед монтажом электрики.
--- Реклама ---
Новосел
Сообщений: 29
Регистрация: 14.10.2013
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 9
Этаж: 11
Рейтинг: 10 ()
Написано: 19.04.2014, 13:29 | Полезность: 0
   #961
KDM писал(а):
Sergey_D
По поводу варочной панели и духовки. У меня, например, варочная панель "кушает" в максимуме 7кВт, а духовка 2,5кВт.
А Вы закладываете на варочную панель всего 3кВт, а на духовой шкаф аж 7кВт!

Все-таки стоит определиться с выбором таких электроприборов заранее, перед монтажом электрики.
Прошу прощения, это опечатка:-) Имелось ввиду на духовку 3, а на варочную 7. И это одна линия идет. Все равно пропускная способность ВВг 3х6 10.1кВт, должно хватить.

Примерно понимаю какие электроприборы будут, но точно еще не определился. В дальнейшем будем покупать то, что подойдет под нашу проводку
Добавлено 19.04.2014 в 13:38
Данными пользовался из это таблицы. Она достоверная?
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 19.04.2014, 21:01 | Полезность: 0
   #962
Sergey_D писал(а):
По поводу варочной панели и духовки. У меня, например, варочная панель "кушает" в максимуме 7кВт, а духовка 2,5кВт.

Данными пользовался из это таблицы. Она достоверная?
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Таблицу лучше использовать эту, рекомендуют профессионалы таблица

Есть ещё нюансы по подключению варочной и духового шкафа, прочтите мой пост и ответы далее, все описано ссылка
Житель
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2013
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 19.04.2014, 21:27 | Полезность: +2
   #963
При монтаже электрики лучше доверится профессионалу. ИМХО.
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 20.04.2014, 10:31 | Полезность: 0
   #964
Sergey_D писал:
Дело не в стоимости. После долгих раздумий я пришел к выводу, что стандартное расположение розеток и выключателей меня вполне устраивает. Изначально так и думал вести все провода от щитка, но потом заметил, что в стены уложены слишком тонкие кабель-каналы и в один пройдет с очень большой натяжкой максимум 3 электропровода. Поэтому от щитка хотел вывести одну линию под кухню и ванную, вторую линию под комнату(у меня однокомнатная квартира).
Я не знаю какая у Вас квартира, если трёшка(возьмём больший вариант), то на розеточные группы, если их будете ложить под стяжку, то есть разводить по полу, можно пустить в каждую комнату по одному кабелю на розетки. На кухню: холодильник-раз, варка(3х4)-два, духовка-три, посудомойка-четыре, розетки над рабочим столом -пять,розетки по низу кухни -шесть, от них же, этих нижних розеток можно взять питание на лоджию, если надо. Итого: Три комнаты- три кабеля+кабель на стиралку , если она будет в ванной. То есть четыре. Плюс 6 кабелей в сторону кухни. Итого десять штук кабелей. В два кабель канала, что идут от щитка вниз залазят: 1шт. 3х4, 10 штук 3х2,5, 3 шт. ТВ SAT-703 и 2 шт FTP. Проверено на 115 квартирах в Ливенцовке.)))
Новосел
Сообщений: 29
Регистрация: 14.10.2013
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 9
Этаж: 11
Рейтинг: 10 ()
Написано: 20.04.2014, 10:58 | Полезность: 0
   #965
vak
У меня однушка.
Имею два кабель-канала(которые идут вниз под стяжку), в каждый проходит максимум 3 провода 3х2.5. И еще идут два вверх под свет. Со светом проблем нет, а вот с розетками...
Итого имеем под розетки максимум 6 проводов 3х2.5. Мне этого не хватит
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 20.04.2014, 15:48 | Полезность: +3
   #966
Sergey_D писал:
Итого имеем под розетки максимум 6 проводов 3х2.5. Мне этого не хватит
Это Вы считаете, что там столько проводов пролезет, а специалисты туда в два раза больше засунут. Читайте выше....
.Итого имеем под розетки максимум 6 проводов 3х2.5. Мне этого не хватит
Поверьте Сергей, Вам в Вашей однухе хватит по нагрузке и всего 4 провода 3х2,5, и одного на варку 3х4. Этого хватит с головой, не делайте из Вашей мини-квартиры космический корабль. Это -абсурд....
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 22.04.2014, 22:18 | Полезность: 0
   #967
vak писал(а):
Проверено на 115 квартирах в Ливенцовке.)))
С Вашим опытом интересует информация. Подрозеточник, засверливаем по периметру а потом коронкой выгрызаем ?
Добавлено 22.04.2014 в 22:29
В подьезде до счетчика обнаружил автомат на 100А, потом счетчик и диф на 50. Зачем так по токам скакать?
Новосел
Сообщений: 3
Регистрация: 23.04.2014
Статус: offline
Корпус: 3-1
Секция: 5
Этаж: 16
Рейтинг: 7 ()
Написано: 23.04.2014, 12:10 | Полезность: 0
   #968
Воспользовался рекламой Магистрата , позвонил строителям , что указаны на бирке ключей.Пришли армяне, сделали электрику, вышло в студии 18000 руб. А после натягивания потолка и поклейки обоев оказалось, что 2 выключателя не работают, и 5 розеток коротит!А что делать с проводкой под стяжкой?В итоге попадос еще на 20000 руб, но зато переделали, и все работает!Надо было сразу делать у нормальных мастеров, а не у гастеров приезжих!Сколько хоть Вам платят за рекламу таие горе мастера???
Житель
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2013
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 23.04.2014, 12:38 | Полезность: 0
   #969
Nemius писал(а):
Добавлено 22.04.2014 в 22:29
В подьезде до счетчика обнаружил автомат на 100А, потом счетчик и диф на 50. Зачем так по токам скакать?
Вроде как 100 А уже после счетчика?
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 23.04.2014, 13:40 | Полезность: 0
   #970
Роман писал(а):
Nemius писал(а):
Добавлено 22.04.2014 в 22:29
В подьезде до счетчика обнаружил автомат на 100А, потом счетчик и диф на 50. Зачем так по токам скакать?
Вроде как 100 А уже после счетчика?
Ну не знаю, шит не открывал смотреть как разведено но когда выключаешь автомат 100А то счетчик не работает.
Новосел
Сообщений: 8
Регистрация: 21.01.2014
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 9
Этаж: 17
Рейтинг: 6 ()
Написано: 23.04.2014, 17:16 | Полезность: 0
   #971
Перед счетчиком стоит не автомат, а рубильник на 100 А, а после счетчика уже дифавтомат на 50 А. Рубильник ставится по требованиям ПУЭ и ПТБ для безопасной замены счетчика
Житель
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2013
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 23.04.2014, 17:27 | Полезность: 0
   #972
cruze писал(а):
Перед счетчиком стоит не автомат, а рубильник на 100 А, а после счетчика уже дифавтомат на 50 А. Рубильник ставится по требованиям ПУЭ и ПТБ для безопасной замены счетчика
не совсем ясно тогда, почему такой рубильник рядом с счетчиком?
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 23.04.2014, 18:48 | Полезность: 0
   #973
Nemius писал(а):
vak писал(а):
Проверено на 115 квартирах в Ливенцовке.)))
С Вашим опытом интересует информация. Подрозеточник, засверливаем по периметру а потом коронкой выгрызаем ?
Именно так и делаю. Сначала коронкой окружность намечаю, а затем высверливаю по диаметру, "выгрызаю" долотом, потом старой коронкой без направляющего сверла прохожу начисто. Подрозетник заходит очень аккуратно.
Добавлено 22.04.2014 в 22:29
В подьезде до счетчика обнаружил автомат на 100А, потом счетчик и диф на 50. Зачем так по токам скакать?
Немудрено."Спецы " делали))). В одном случае была даже такая тема. Нет питания на счётчике, электрики от строителей кричат, ну не может быть и т.д. Сняли в щитовой питание, открыли отсек со стояковыми проводами, а там в "орешках" закреплены и фазный и нулевой провод, вовсе даже не очищенные, просто с изоляцией вставили и затянули слегонца. Оказалось , делали студенты на практике, будущая "на дежда" электромонтажных компаний )))
Добавлено 23.04.2014 в 18:56
cruze писал(а):
Перед счетчиком стоит не автомат, а рубильник на 100 А, а после счетчика уже дифавтомат на 50 А. Рубильник ставится по требованиям ПУЭ и ПТБ для безопасной замены счетчика
Соверненно верно. Перед счётчиком стоит чисто выключатель нагрузки, а после, дифавтомат.
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 24.04.2014, 21:26 | Полезность: 0
   #974
mvgurin Спасибо большое за склад! После ощупывания руками Фиолента, Интерскол (гадость) и Калибра (тяжелючийй, неудобный), купил таки Фиолента! Доволен как слон!
Из штатных каналов будет использован только 2 в коридоре у двери. остальное с проектом не согласуется!
Старожил
Сообщений: 3299
Регистрация: 09.12.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 1
Этаж: 13
Рейтинг: 83 ()
Написано: 28.04.2014, 08:28 | Полезность: 0
   #975
А скажите, знатоки, насколько это нормально, что в сети постоянно напряжение не ниже 235В, а чаще всего 240 - 242В?
Я таки понимаю, что это в пределах допустимого разброса, но насколько это вообще нормально и не вредно ли для техники?
P.S. пару раз релешка срабатывала и отключала, а значит напруга уходила за 250В.