Написано: 14.01.2014, 21:43 | Полезность: 0
   #801
Я в двушке буду делать так, на ввод дифавтомат 30mA (ток ещё не считал, пускай будет 40А максимальной нагрузки) если получится до счетчика, если не получится то после.
Кабель на линии освещения 1.5 кв.мм, на розетки 2.5 кв.мм, варочная+духовой 6кв.мм
Линии от щитка с автоматами:
1. Коридор,санузел свет 6А
2. Коридор,санузел розетки 6А
2. Ванная свет и розетки через отдельное УЗО 16А 10мА
3. Спальня свет 6А
4. Спальня розетки 10А
5. Гостиная свет 6А
6. Гостиная розетки 16А
7. Кухня свет 6А
8. Кухня розетки 20А
9. Кухня варочная+духовка 32А
Все линии будут по потолку в гофре.
Поскольку по дизайну мне очень подходят розетки и выключатели фирмы Шнайдер, решил не заморачиваться и брать всё от них включяя дифавтомат,узо,автоматы серия Домовой.Сам ранее всегда пользовался Легранд.

Цены взяты в интернет магазине элевел, наугад. Уних просто ранее все для однушки покупал.
дифавтомат 40А 30мА 2462 р
УЗО 16А 10мА 2471 р
автоматы 6А 5*179= 895 р
автомат 10А 147 р
автомат 16А 135 р
автомат 20А 164 р
автомат 32А 175 р
Всего автоматы на 6 449 рублей. Получился щиток на 9автоматов= 9 установочных мест,дифавтомат 2 места, узо 2 места= 13 мест посадочных

Кабель ВВГ3х1.5 1метр 16 руб
Кабель ВВГ3х2.5 1метр 24 руб
Кабель ВВГ3x6 1метр 69 руб
--- Реклама ---
Коренной житель
Сообщений: 308
Регистрация: 23.02.2013
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 4
Этаж: 18
Рейтинг: 14 ()
Написано: 14.01.2014, 22:28 | Полезность: 0
   #802
Nemius писал(а):
Я в двушке буду делать так, на ввод дифавтомат 30mA (ток ещё не считал, пускай будет 40А максимальной нагрузки) если получится до счетчика, если не получится то после.
Кабель на линии освещения 1.5 кв.мм, на розетки 2.5 кв.мм, варочная+духовой 6кв.мм
Линии от щитка с автоматами:
1. Коридор,санузел свет 6А
2. Коридор,санузел розетки 6А
2. Ванная свет и розетки через отдельное УЗО 16А 10мА
3. Спальня свет 6А
4. Спальня розетки 10А
5. Гостиная свет 6А
6. Гостиная розетки 16А
7. Кухня свет 6А
8. Кухня розетки 20А
9. Кухня варочная+духовка 32А
Все линии будут по потолку в гофре.
Поскольку по дизайну мне очень подходят розетки и выключатели фирмы Шнайдер, решил не заморачиваться и брать всё от них включяя дифавтомат,узо,автоматы серия Домовой.Сам ранее всегда пользовался Легранд.

Цены взяты в интернет магазине элевел, наугад. Уних просто ранее все для однушки покупал.
дифавтомат 40А 30мА 2462 р
УЗО 16А 10мА 2471 р
автоматы 6А 5*179= 895 р
автомат 10А 147 р
автомат 16А 135 р
автомат 20А 164 р
автомат 32А 175 р
Всего автоматы на 6 449 рублей. Получился щиток на 9автоматов= 9 установочных мест,дифавтомат 2 места, узо 2 места= 13 мест посадочных

Кабель ВВГ3х1.5 1метр 16 руб
Кабель ВВГ3х2.5 1метр 24 руб
Кабель ВВГ3x6 1метр 69 руб
Никогда не слышал об этом инет магазине, зашел прицениться и чуть со стула не упал. Все как минимум на 20-40% дороже рыночных цен.
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 14.01.2014, 22:40 | Полезность: 0
   #803
cream_brule писал(а):

Никогда не слышал об этом инет магазине, зашел прицениться и чуть со стула не упал. Все как минимум на 20-40% дороже рыночных цен.
Сам удивился, раньше это просто магазин был на Нансена, я у них перфоратор покупал, и заодно леграндовские розетки-выключатели брал. А сейчас они уже и переехали на другой адрес и цены в интернет-магазине не низкие...
И потом я же не говорил что там дешево, просто для примера цены взял...

cream_brule
Что Вы имели ввиду под рыночными ценами? Если какое-то конкретное место то делитесь секретом!
Коренной житель
Сообщений: 356
Регистрация: 28.11.2011
Статус: offline
Корпус: 3-14
Рейтинг: 6 ()
Написано: 15.01.2014, 09:05 | Полезность: +1
   #804
Жороже рынка привоз по моему ничего нет, все думала на рынке дешевле как заезжаю узнать и сравнить цену с касторамой или инет магазином разница конкретная ,пример бетоноконтакт 15 кг на рынке 1260 в магазине 820 - 440 руб разница
Коренной житель
Сообщений: 308
Регистрация: 23.02.2013
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 4
Этаж: 18
Рейтинг: 14 ()
Написано: 15.01.2014, 10:31 | Полезность: 0
   #805
у нас в 3-12 открылся магазин, цены очень даже хорошие
Коренной житель
Сообщений: 241
Регистрация: 07.09.2012
Статус: offline
Корпус: 3-14
Рейтинг: 7 ()
Написано: 15.01.2014, 10:50 | Полезность: 0
   #806
Все верно расписано, в качестве мыслей вслух...пару рекомендация из практики, на ваше усмотрение
Nemius писал(а):

4. Спальня розетки 16А (например утюг + фен или обогреватель)
8. Кухня розетки 20 А + УЗО
...на ввод дифавтомат 30mA ...если получится до счетчика, если не получится то после...
После счетчика уже стоит ДИФ на 100 mA (ток не помню) в подъезде.
Настоящий житель
Сообщений: 599
Регистрация: 10.02.2011
Статус: offline
Корпус: 1-1
Секция: 5
Этаж: 10
Рейтинг: 11 ()
Написано: 15.01.2014, 11:28 | Полезность: 0
   #807
Hunter писал(а):
Все верно расписано, в качестве мыслей вслух...пару рекомендация из практики, на ваше усмотрение
Nemius писал(а):

4. Спальня розетки 16А (например утюг + фен или обогреватель)
8. Кухня розетки 20 А + УЗО
...на ввод дифавтомат 30mA ...если получится до счетчика, если не получится то после...
После счетчика уже стоит ДИФ на 100 mA (ток не помню) в подъезде.
Да плюс не забываем про сплит-систему, которую наверняка поставите.
Коренной житель
Сообщений: 308
Регистрация: 23.02.2013
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 4
Этаж: 18
Рейтинг: 14 ()
Написано: 15.01.2014, 22:46 | Полезность: -1
   #808
Hunter писал(а):
Все верно расписано, в качестве мыслей вслух...пару рекомендация из практики, на ваше усмотрение
Nemius писал(а):

4. Спальня розетки 16А (например утюг + фен или обогреватель)
8. Кухня розетки 20 А + УЗО
...на ввод дифавтомат 30mA ...если получится до счетчика, если не получится то после...
После счетчика уже стоит ДИФ на 100 mA (ток не помню) в подъезде.
100 mA достаточно чтобы сердце остановилось
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 16.01.2014, 15:55 | Полезность: 0
   #809
cream_brule писал(а):
Hunter писал(а):
Все верно расписано, в качестве мыслей вслух...пару рекомендация из практики, на ваше усмотрение
Nemius писал(а):

4. Спальня розетки 16А (например утюг + фен или обогреватель)
8. Кухня розетки 20 А + УЗО
...на ввод дифавтомат 30mA ...если получится до счетчика, если не получится то после...
После счетчика уже стоит ДИФ на 100 mA (ток не помню) в подъезде.
100 mA достаточно чтобы сердце остановилось
+1000000. Ток свыше 30 мА опасен для жизни человека. Дифавтомат или УЗО на 30 мА в щитке просто необходим,причём не только на цепи для ванной или стиралки. Желательно ставить УЗО , контролирующее ток утечки всех, без исключения, цепей в квартире.
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 18.01.2014, 12:57 | Полезность: +1
   #810
Hunter писал(а):
Все верно расписано, в качестве мыслей вслух...пару рекомендация из практики, на ваше усмотрение
Nemius писал(а):

4. Спальня розетки 16А (например утюг + фен или обогреватель)
8. Кухня розетки 20 А + УЗО
...на ввод дифавтомат 30mA ...если получится до счетчика, если не получится то после...
После счетчика уже стоит ДИФ на 100 mA (ток не помню) в подъезде.
Вы правы, посмотрел на мощности фена 1.6 кВт + утюга 2кВт + сплит 1Квт+ запас 400Вт на другие возможные источники потребления, получилось в сумме 5кВт, делим на 220В и получаем 22.3А, при пиковой нагрузке 16А автомат сработает по току нагрузки. Ставим значит 25А . Тем более для провода 2.5 кв.мм три жильного в поливинилхлоридной оболочке максимальная длительная нагрузка указана в 25А. так что Всё в пределах нормы.

Какой смысл в автомате+узо? Ведь автомат+УЗО=Дифавтомат. Тем более на кухню УЗО не нужно, там ток утечки контролирует вводной дифавтомат, 30mA вполне достаточно для кухни. Только автомата на 20А мало будет, 25А автомат ставить буду.

SNAKE61 писал(а):

Да плюс не забываем про сплит-систему, которую наверняка поставите.
Для сплита на площадь от 12 до 16 кв.м потребляемая мощность как правило не выше 1кВт. 1000Вт/220В= 4.5А что вполне можно заложить по мощности в розеточные группы по комнатам.
Добавлено 18.01.2014 в 13:05
vak писал(а):

Желательно ставить УЗО , контролирующее ток утечки всех, без исключения, цепей в квартире.
Не согласен! На вводе только дифавтомат, либо Вводной Автомат а потом мощное по току УЗО!!! Что дороже чем просто Дифавтомат...
Вам придется ставить УЗО на ввод максимально возможное по току. Поскольку УЗО контролирует только разницу токов, то есть утечку. Оно не в состоянии отключить линиию при превышении нагрузки по силе тока что чревато перегревом УЗО с выходом его из строя!
--- Реклама ---
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 18.06.2012
Статус: offline
Корпус: 3-8
Рейтинг: -14 ()
Написано: 18.01.2014, 18:03 | Полезность: +1
   #811
Не согласен! На вводе только дифавтомат, либо Вводной Автомат а потом мощное по току УЗО!!! Что дороже чем просто Дифавтомат...
Вам придется ставить УЗО на ввод максимально возможное по току. Поскольку УЗО контролирует только разницу токов, то есть утечку. Оно не в состоянии отключить линиию при превышении нагрузки по силе тока что чревато перегревом УЗО с выходом его из строя!

Вот именно. В квартирном щитке ставим на вводе к примеру АВ 2Р 50 А, а с него фаза и ноль коммутируются на УЗО, общее для всей квартиры, которое по току выше на ступень, чем вводной АВ. Например, 63А/30мА. УЗО проконтролирует токи утечки,пропустит нагрузку до 50 А и даже выше, так как само 63 А, а линию при превышении нагрузки отключит АВ 50 А. Ничего необычного и чрезвычайного ))
Почетный житель
Сообщений: 1078
Регистрация: 28.08.2013
Статус: offline
Корпус: 6-3
Секция: 5
Рейтинг: 35 ()
Написано: 18.01.2014, 20:26 | Полезность: 0
   #812
vak писал(а):
Вот именно. В квартирном щитке ставим на вводе к примеру АВ 2Р 50 А, а с него фаза и ноль коммутируются на УЗО, общее для всей квартиры, которое по току выше на ступень, чем вводной АВ. Например, 63А/30мА. УЗО проконтролирует токи утечки,пропустит нагрузку до 50 А и даже выше, так как само 63 А, а линию при превышении нагрузки отключит АВ 50 А. Ничего необычного и чрезвычайного ))
В чем профит, хоть убейте не понимаю? Если дифавтомат выполняет две функции: автомат и узо.Даже в распределительном щитке вы двумя устройствами займёте 4-ре посадочных места против 2-х у Дифавтомата....


Так же вопрос к специалистам, стоит ли вкладываться в дифавтоматы и УЗО класса А вместо класса АС ? Ваше авторитетное мнение...
Коренной житель
Сообщений: 308
Регистрация: 23.02.2013
Статус: offline
Корпус: 3-4
Секция: 4
Этаж: 18
Рейтинг: 14 ()
Написано: 18.01.2014, 22:41 | Полезность: 0
   #813
Nemius писал(а):
Ставим значит 25А.
Автомат защищает кабель, а не нагрузку. Ваша проводка выгорит гораздо раньше, чем он вырубиться.
25 автомат продержится более часа при нагрузке в 28А, а вот проводка нет. Поясняю
Настоящий житель
Сообщений: 766
Регистрация: 07.02.2013
Статус: offline
Корпус: -6
Рейтинг: -23 ()
Написано: 20.01.2014, 14:58 | Полезность: 0
   #814
похоже надо сначала въехать в квартиру, установить электроприборы по местам, а потом считать нагрузку и переделывать щиток ))
Старожил
Сообщений: 3299
Регистрация: 09.12.2011
Статус: offline
Корпус: 3-7
Секция: 1
Этаж: 13
Рейтинг: 83 ()